Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sterowanie kotłem, zbiornikiem buforowym. 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u. z instalacją solarną

Sterowanie kotłem, zbiornikiem buforowym. 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u. z instalacją solarną
  • Pogodowa regulacja temperatury wody zasilającej dla systemów ogrzewania grzejnikowego, wymienników i systemów ogrzewania podłogowego. Sterowanie różnicowe temperaturą obiegu solarnego. Sterowanie pracą kotła każdego typu ze sterowaniem nadążnym. Różne tryby działania priorytetu dla ciepłej wody użytkowej.
  • Uwaga: dla poprawnego funkcjonowania systemu 0404wymage są ustawienia właściwych parametrów.

Obieg grzewczy mieszający1 obieg
Ciepła woda użytkowa1 pompa
Boiler1,2 stopnie
Obieg solarnydla c.w.u., ogrzewania
Zbiornik buforowybez sterowania ładowania

  • FunkcjePodstawowe funkcje zakodowane w niezmienialnym programie wewnętrznym regulatora
  • Wszystkie parametry są fabrycznie zdefiniowane jako podstawowe ustawienia dla określonej aplikacji. W razie potrzeby możliwa jest zmiana fabrycznych ustawień
  • Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być testowane ręcznie
  • Sterowanie kotłemSterowanie temperatura kotła z palnikiem jednostopniowym
  • Obieg grzewczyProgramy czasowe dzienne, tygodniowe i okresowe dla obiegu grzewczego
  • Optymalizacja fazy podgrzewania i obniżenia nocnego
  • Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
  • Pogodowa regulacja temperatury obiegu grzewczego z kompensacją od modułu pomieszczeniowego
  • Ograniczenie temperatury maks. i/lub min. wody zasilającej w obiegu
  • Funkcja chłodzenia - zmiana funkcji na podstawie temperatury zewnętrznej
  • Sterowanie obiegiem c.w.u.Oddzielne programy dzienne i tygodniowe dla pompy ładującej
  • Program dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli
  • Różne tryby priorytetów c.w.u.
  • Regulacja pogodowa tylko w obiegu mieszającym
  • Sterowanie obiegiem solarnymSterowanie systemem polega na porównaniu temperatury panelu solarnego (KVLF) i temperatury zasobnika (VE2). Regulator załącza pompę obiegu solarnego gdy temperatura panelu solarnego jest większa od temperatury w zasobniku.
  • Energia układu solarnego wykorzystywana jest w sterowaniu temperaturą w zasobniku c.w.u. oraz zbiorniku buforowym.
  • Rozbudowa systemuMożliwość połączenia w system do 5 regulatorów SDC, z zastosowaniem jednego czujnika temperatury zewnętrznej
  • KomunikacjaInformacje przesyłane są po magistrali bus
  • Maksymalna odległość do 100 m
  • Wszystkie dane systemu wymagane do sterowania są przesyłane do odpowiednich regulatorów
  • Komunikacja pomiedzy modułami naściennymi SDW... magistralą bus
  • Sygnalizacja alarmówRegulator powiadamia na wyświetlaczu o występującym błędzie np. zbyt długi czas osiągania temperatury, zwarciu lub przerwaniu przewodu czujnika.

Powiązane części

Typ produktu Opis
Zastosowanie regulatora Smile SDC
_Hy0404p
_Hy0404p
Regulator
SDC9-21N
SDC9-21N
Regulator cyfrowy (bez podstawy) do montażu w szafie lub do zabudowy naściennej (patrz "Elementy opcjonalne i zamienne")
Czujniki
SF20-B54
SF20-B54
Czujnik temperatury wody zasilającej VF (przylgowy)
KTF20-65-2M
KTF20-65-2M
Czujnik temperatury kotła, ciepłej wody użytkowej (bez osłony) WF, SF, VE2 (3)
VF20-3B54NW
VF20-3B54NW
Czujnik zbiornika buforowego KSPF, VE1 (2)bez osłony
AF20-B65
AF20-B65
Czujnik temperatury zewnętrznej
Akcesoria
SDW10EE
SDW10EE
Zdalny moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem i czujnikiem
Elementy opcjonalne i zamienne
SDW30N
SDW30N
Moduł pomieszczeniowy z wyświetlaczem, wbudowany czujnik temperatury, możliwości zmiany programu czasowego dla obiegu grzewczego, odczyt parametrów systemu (zamiast SDW10)
SWS-12
SWS-12
Podstawa montażowa do zabudowy naściennej
SCS-12
SCS-12
Podstawa montażowa do zabudowy w szafie
VF20-1B54NW
VF20-1B54NW
Zanurzeniowy czujnik temperatury, bez osłony(zamiast SF20-B54)
VF20-3B54NW
VF20-3B54NW
Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, bez osłony(zamiast KTF20-65-2M)